平湖自来水公司:

我公司开发的****创新产业园,先准备施工开发,特向贵公司申请施工临时用水。现对我公司项目如下情况介绍。

一、工程项目概况:

深圳市恒路物流基地,宗地号为G04223-0027,拟建恒路物流创新产业园。项目技术指标为: 总用地面积: 37769平方米

总建筑面积为: 156451平方米

其中

不计容积率建筑面积为: 43143平方米

计入容积率建筑面积为: 113308平方米

总共6栋建筑。

二、申请临时施工用水量。

(一)施工总用水量计算

1、施工用水量。同时开工面积是15.6万平米。

按高峰期最大日施工用水量计算:

Q1=k1∑q1N1k2/8*3600

其中:k1为未预计的施工用水量系数,取1.15

K2为用水不均衡系数,取 1.5

q1为单为数量设备、人员等的生产量

砂浆搅拌机每八小时生产量按30立方计/台班

瓦工班八小时砌筑量按20立方计/台班

混凝土养护八小时内用水(自然养护,按100立方计/台班)

N1为单为数量设备、人员等单位时间内生产一定产品的用水量

每立方砂浆用水量取400L/立方

每立方砖砌体用水量取100L/立方

每立方混凝土养护用水量取200L/立方

Q1=1.15*1.5*(12*30*400+6*20*100+100*200)/8*3600

=9.2L/S

(本工程按每幢楼两台砂浆搅拌机、一组瓦工班计算)

2. 机械用水量

Q2=k1∑q2N2k3/8*3600

其中K1、K3同上

Q2以一台对焊机8小时、一个木工房一个台班、一台锅炉8小时计算