中国建筑科学研究院空调所 王智超 唐冬芬

摘要 随着我国建筑节能的发展,不断涌现出各种保温材料,使用保温性能好的材料不仅能达到节能的目的,还能延长建筑物寿命。各个厂家都推广自身的产品保温性能如何好,但大多缺少对保温材料性能的评定。本文从评定保温风管的热阻出发,介绍实验中的两种方法:直接方法和间接方法,并比较了某种复合风管和玻璃纤维风管在一定实验条件下的热阻值。 关键字 热阻值 热阻不确定度 直接方法 间接方法 1引言

近年来,随着节能技术的不断发展,各种保温材料应运而生,使用真正好的保温材料,才能达到既定效果与目的。然而,目前很少有文献介绍评定保温材料热阻的方法,与现行的国家标准中的防护热板法和热流计法有所不同,本文介绍另外一种评定保温风管性能的方法,它可以用来整体评价管道的热阻性能。

2 实验装置与条件

一段长为25英尺的被测试管道(截面尺寸为8×10)放置在Ray W.Herrick 实验室的一个湿室里,另外一个小室提供测试条件所需的进口空气,用来模拟单体空调提供的空气。小室中的测试段将在特定温度和湿度条件下运行,通过测试管道总热阻来评价材料的性能。为了验证该实验方法,在实验中对两种尺寸相同的风管进行测试:某种复合风管和玻璃纤维风管。

2.1 测试装置

本文中,将放置测试段的实验室称为外室,将另外一个提供一定条件空气的实验室称为内室,一个可变风速的风机(型号ID15H201-E)装在该室,由内室提供的空气进入放置在外室的测试段,再通过一个热交换器回到内室。实验装置示意图如图1所示。

099风管保温材料性能评定正文

图 1 实验装置示意图

2.2 使用仪器

在测试段进口的上游和出口的下游处进行温度和速度的测量,空气的干球温度用九个热电偶测量,热电偶均匀布置在九个网格中,空气的速度由皮托管测量,其网格布置见图2。