文档网

SARS定点医院污水处理——小汤山医院二部设计

全国水网2004年年会论文集

SARS

定点医院污水处理

黄晓家

——小汤山医院二部设计

(中元国际工程设计研究院,北京

100089)

1概况

小汤山医院二部一sA飚定点医院是SAILS

在北京肆虐流行时期,为解决提高收治率、和治愈率,降低病死率和医务人员感染率,北京市政府紧急部署建设的SARS定点医院,我院于2003年4月22日中午接到北京市规划委员会的通知,要求我院设计小汤山医院二部(SARS定点医院)的任务,该医院二部的建设规模为1000床,为要求功能齐全的定点SARS医院。

应工程之所急,我院该项目设计人员2213连夜赶出五个规划设计及医院建筑方案,并于4月23日上午到工地现场进行现场设计。4月

24

13下午召开了该医院污水处理方案的专题

研究会,确定实施方案,会议由市规委姚莹副主任主持,根据具体情况决定如下:粪便污水与洗涤废水分流,粪便污水首先排人化粪池,经化粪池消毒后经提升泵提升至接触消毒池,洗涤废水经提升泵提升直接进入接触消毒池,接触消毒池有效停留时间不小于2小时,经过接触消毒池处理的污水再排人昌平区城市污水处理厂进一步处理,化粪池、加药装置、接触消毒池由市政总公司施工。2技术论证

2.1医院污水排放标准

中华人民共和国《传染病防治法》第十七条规定:被甲类传染病病原体污染的污水、污物、粪便,有关单位和个人必须在卫生防疫机构的指导监督下进行严密消毒后处理;拒绝消毒处理的,当地政府可以采取强制措施。被乙类、丙类传染病病原体污染的污水、污物、粪便,有关单位和个人必须按照卫生防疫机构提出的卫生要求进行处理。SARS病已经被我国医疗卫

172

生机构暂定为乙类传染病,被病原体污染的污

水、污物和粪便应处理。

我国最早的医院污水排放标准是1963年卫生部发出的《关于加强医疗卫生机构污水、污物消毒处理工作的通知》。1983年国家发布了《医院污水排放标准》(试行)GBJ48—83,该标准于1996年被《污水综合排放标准}GB8978—1996所替代,到2002年GB8978—1996又被《医疗机构污水排放要求))GBl8466—2001所替代,因此目前医疗机构的污水排放标准应按GBl8466—2001执行。这是医院污水处理的依据。

2.1.1

医疗机构污水排放要求GBl8466

2001年国家质量监督检验检疫总局发布了《医疗机构污水排放要求}GBl8466—2001,该标准是最新的医疗机构污水排放标准,GBl8466—2001明确规定关于医疗机构的污水排放标准按照该标准执行,该标准的具体技术要求如下:

(1)医疗机构污水必须进行处理和消毒,医疗机构污水处理构筑物中的污泥必须经过无害化处理,未经过消毒和无害化处理的污水、污泥,不得任意排放或用做农肥。

(2)新建、扩建、改建医疗机构应同时进行污水处理设施建设,其污水及污泥排放应符合表1和表2的规定。

(3)医疗机构污水和污泥处理和消毒排放时,所含有害物质的含量还应根据接纳水体和粪便无害化卫生标准的功能要求,并符合

GB5749,GB3838、GB5084、GBl1607、GB7959、

GBl2941、GB/T14848中的要求。

(4)严禁各级各类医疗机构将污水、污泥排人生活饮用水水源卫生保护地带内。

相关文档