发电机内冷却水处理

发电机内冷却水处理

一、DL/T 801-2002

在DL/T 801-2002中第3项“内冷却水质及内冷却水系统运行监督”中规定如下。 1、水质要求

发电机内冷却水应采用除盐水或凝结水。当发现汽轮机凝汽器有循环水漏人时,内冷却水的补充水必须用除盐水。

表1发电机内冷却水水质要求

发电机内冷却水处理

2、缓蚀剂应用

非密闭式的内冷却水系统,若为控制水质根据现场具体情况添加缓蚀剂时,应密切监视添加后的运行情况。设置有旁路混合阴阳离子交换器的内冷却水系统,不应添加缓蚀剂。 3、内冷却水系统的运行监督

1) 新投运的机组,应测取运行工况下内冷却水进出口的水压、流量、温度、压差、温差等各项基础数据,录入发电机技术档案;已投运的机纽,应在内冷却水系统大修清理后补测录入。

2) 发电机在运行过程中,应存线连续测虽内冷却水的电导率和pH值,定期测量含铜量及当时内冷却水的流量、含氨量、硬度。对添加了缓蚀剂的还应测其在水中的浓度。 3) 运行中的监测数据出现下列情况之一,应作相应处理,必要时应进行反冲洗处理并观测其效果:

a)相同流量下,定子进出水压力差的变化比原始数据大10%时,应作相应检查、综合分析,并作相应处理;

b)定子线棒出水温度高于80℃时,应进行检查、综合分析;达85℃时,应立即停机处理;

c)定子线棒出水水接头间温差达8K时,应及时进行检查,达到12K时,应立即停机处理;[GB/T 7064中5.7.2]

d)定子槽部的中段,线棒层间各检温计测量值闻的温差达8K时,应作综合分析,并作相应处理。

二、发电机内冷却水的处理方法

1、 H-OH型混床旁路处理法