文档网

三相电压不平衡度的计算图

曾 《中电力》 9第 L华第卷期

/

1电陬/ 十

维普资讯 http://www.wendangwang.com

19年 2 9 6月

三相电压不平衡度的计算图 江西省电力试验研究所 抚州供电局

型丝 谢美萍

. 7

电能质量的国家标准包括三相电压不平衡度”标准,相电压不平衡度的三 £= U U其中是负序电压, 正序电/, U是

压,系统三个线电压表计的指示值分别为设 Ⅱ= U b= U f— U则根据国标三相电 i压不平衡度 s= U u计算如下:/可 一

/_焉: 1 _、 i

( 1) 0

其工等中=

( 2 0 )

根据现场实测三个线电压 n ,虽可 6c

依 (. ) (. ) o 1 .o 2式直接算出不平衡度 e但一 般说仍嫌太繁,特别看不出整体趋势 .本文的 目的是提供一个计算图,由图可直接查出三相电压不平衡衡度 e= U u的值/ 圈 1 1正序负序图解祛 .

l向量图法 参考文献 C 3提供了求负序电压 u正 1,

序电压 u的向量图法, 困三个线电压矗没有零序分量的,三个线电压向量必须构成闭故 合三角形,图 1 1其中山 4如 .: Bc是线电压矢 量三角形, L= AB* Bc; U b Ub一 cJ; 4 A一 U;NA= v 3Ul/

其中 u;u,三相线电压向量的负、 是 正序电压分量 .由图 1可知 .相电压不平 1三

衡度一 U, Uj— MA// NA,是非常清晰这 的几何图像。

C 0 c 8 n .9 ' - 一 z

0 6

5 4 ( 3 2 1 0 f )1 ~

本文用物理概念来证明这一点:意不任对称的三个向量,它们能构成闭合三角形 .如 则它们总可分解为正、序分量,根据重叠负现

图 1 2以至 B、 . c两定点距离作坐标的坐标圈

或负序系统验证是正礴的话,它对任意不则 对称的三个向量作正序、负序分解也是正确

原理来考虑,本作图法分别对单独的正序如

S 4

http://www.wendangwang.com