通讯机房空调施工组织设计方案

通讯机房空调设计

一、通讯机房空调设计标准

目前,对通讯设备机房空调设计要求没有统一标准,有条件时应按通讯设备生产厂家提供的机组运行环境要求进行设计,但通常在设计空调时通讯设备不能确定,提不出具体通讯设备环境要求,此时可参照我国计算机房设计规范(GB50174-93)执行,一般都可满足通讯设备运行环境要求。

二、通讯机房空调特点

通讯机房空调施工组织设计方案

1. 设备散热量大,散湿量小

机房内显热量占全部发热量的90%以上,包括设备运行发热量,照明发热量,人体显热发热量,通过围护结构的传热量,计算机设备散热量一般在150W/m?左右,万门程控交换机散热量平均在160~220W/m?,设备运行时没有散湿,机房内散湿来源于人体散湿和新风带入湿量,因此通讯机房的热湿特点为显热远远大于潜热,热湿比很大,在空气焓湿图上空气处理过程接近等湿线,由此看出,通讯机房空调回风工况为干冷却工况,即冷却过程没有或很少有冷凝水析出。

2.空调机组大风量,小焓差送风

由于机房散热量中60~80%是交换机散发的显热,向程控交换机等通讯设备直接送风是最有效的降温手段,且送风温度不宜过低,一般控制在15~17℃以上,否则,送风温度过低会造成室内除湿量较多而造成室内相对湿度降低,当降到30%以下时容易产生静电,对通讯设备产生不利影响,由于送风温度较高,送风温差减小,因此必然导致送风量较大,这就形成了大风量小焓差送风。

3.多采用下送风方式

由于通讯设备进风口常设在机架下侧或底部,送风从机架底部进风口进入经机架到顶部排风口排出,对通讯设备得到最迅速的冷却,但由于采用下送风要架空地板,造价较高,因而常采用顶送风的空调方式,送风直接吹向通讯设备对其进行整体冷却,也可达到良好的冷