文档网

混凝土试块强度评定

比如我 一个单位的 一层的柱、梁、板同时浇筑 使用90立方C25商砼 我留置了1组标养试块并且检验合格 但是混凝土标养评定必须3组才能评定 我现在只有1组 能否不评定 请教各位大虾 是否有规范说混凝土标养必须评定 或者可以不评定之内的。

《混凝土强度检验评定标准》 GBJ107

第2.0.4条 预拌混凝土厂、预制混凝土构件厂和采用现场集中搅拌混凝土的施工单位,应按本标准规定的统计方法评定混凝土强度。对零星生产的预制构件的混凝土或现场搅拌的批量不大的混凝土,可按本标准规定的非统计方法评定。

根据现场材料,选配合比后,设计配合比,按配合比计量过秤,现场随机取样,28天水中养护后试压,达到设计强度的100~120(百分之)为合格。百年大计,质量第一。

混凝土强度检验评定标准 GBJ107-87要求

第四章 混凝土强度的检验评定

第一节 统计方法评定

第4.1.1条 当混凝土的生产条件在较长时间内能保持一致,且同一品种混凝土的强度变异性能保持稳定时,应由连续的三组试件组成一个验收批,其强度应同时满足下列要求: 。。。。。。

第4.1.3条 当混凝土的生产条件在较长时间内不能保持一致,且混凝土强度变异性不能保持稳定时,或在前一个检验期内的同一品种混凝土没有足够的数据用以确定验收批混凝土立方体抗压强度的标准差时,应由不少于10组的试件组成一个验收批,其强度应同时 满足下列公式的要求:

。。。。。。

第4.1.3条 当混凝土的生产条件在较长时间内不能保持一致,且混凝土强度变异性不能保持稳定时,或在前一个检验期内的同一品种混凝土没有足够的数据用以确定验收批混凝土立方体抗压强度的标准差时,应由不少于10组的试件组成一个验收批,其强度应同时

满足下列公式的要求:

。。。。。。

第4.3.1条 当检验结果能满足第4.1.1条或第4.1.3条或第4.2.1条的规定时,则该批混凝土强度判为合格;当不能满足上述规定时,该批混凝土强度判为不合格。

第4.3.2条 由不合格批混凝土制成的结构或构件,应进行鉴定。对不合格的结构或构件必须及时处理。

。。。。。。

混凝土强度评定一般是按相同强度相同分部来评定的:例如:基础垫层,基础,主体,地面等。如果主体中有两种不同强度的混凝土,则必须分开评定:像一层至二层柱为C25,二层以上为C20。则必须按C25和C20强度分别进行评定。

评定时一般分两种情况:

一、非统计方法:施工工程较小,混凝土试块总数不足10组时,评定其强度只能采用非统计方法评定。这时验收批的混凝土的强度应符合下列公式要求:(符号含义见最后面)

Mfcu≥1.15fcu,k

fcu,min≥0.95fcu,k

例如有六组混凝土试块强度,设计强度为C20,其每组的平均值为:23.10、22.2、24.1、20.7、19.1、21.2。

经计算:Mfcu=21.73(平均值)