混凝土试块强度评定
比如我 一个单位的 一层的柱、梁、板同时浇筑 使用90立方C25商砼 我留置了1组标养试块并且检验合格 但是混凝土标养评定必须3组才能评定 我现在只有1组 能否不评定 请教各位大虾 是否有规范说混凝土标养必须评定 或者可以不评定之内的。
《混凝土强度检验评定标准》 GBJ107
第2.0.4条 预拌混凝土厂、预制混凝土构件厂和采用现场集中搅拌混凝土的施工单位,应按本标准规定的统计方法评定混凝土强度。对零星生产的预制构件的混凝土或现场搅拌的批量不大的混凝土,可按本标准规定的非统计方法评定。
根据现场材料,选配合比后,设计配合比,按配合比计量过秤,现场随机取样,28天水中养护后试压,达到设计强度的100~120(百分之)为合格。百年大计,质量第一。
混凝土强度检验评定标准 GBJ107-87要求
第四章 混凝土强度的检验评定
第一节 统计方法评定
第4.1.1条 当混凝土的生产条件在较长时间内能保持一致,且同一品种混凝土的强度变异性能保持稳定时,应由连续的三组试件组成一个验收批,其强度应同时满足下列要求: 。。。。。。
第4.1.3条 当混凝土的生产条件在较长时间内不能保持一致,且混凝土强度变异性不能保持稳定时,或在前一个检验期内的同一品种混凝土没有足够的数据用以确定验收批混凝土立方体抗压强度的标准差时,应由不少于10组的试件组成一个验收批,其强度应同时 满足下列公式的要求:
。。。。。。
第4.1.3条 当混凝土的生产条件在较长时间内不能保持一致,且混凝土强度变异性不能保持稳定时,或在前一个检验期内的同一品种混凝土没有足够的数据用以确定验收批混凝土立方体抗压强度的标准差时,应由不少于10组的试件组成一个验收批,其强度应同时
满足下列公式的要求:
。。。。。。
第4.3.1条 当检验结果能满足第4.1.1条或第4.1.3条或第4.2.1条的规定时,则该批混凝土强度判为合格;当不能满足上述规定时,该批混凝土强度判为不合格。
第4.3.2条 由不合格批混凝土制成的结构或构件,应进行鉴定。对不合格的结构或构件必须及时处理。
。。。。。。
混凝土强度评定一般是按相同强度相同分部来评定的:例如:基础垫层,基础,主体,地面等。如果主体中有两种不同强度的混凝土,则必须分开评定:像一层至二层柱为C25,二层以上为C20。则必须按C25和C20强度分别进行评定。
评定时一般分两种情况:
一、非统计方法:施工工程较小,混凝土试块总数不足10组时,评定其强度只能采用非统计方法评定。这时验收批的混凝土的强度应符合下列公式要求:(符号含义见最后面)
Mfcu≥1.15fcu,k
fcu,min≥0.95fcu,k
例如有六组混凝土试块强度,设计强度为C20,其每组的平均值为:23.10、22.2、24.1、20.7、19.1、21.2。
经计算:Mfcu=21.73(平均值)
标准养护混凝土试块强度评定
标准养护混凝土试块强度评定表编号: 01?13 /(02?02/03?01/04?01)□□□ 工程名称 施工单位 杭州市儿童福利院迁建工 程 3#宿舍 浙江省长城建设集团股份 ...
混凝土试块强度评定方法
混凝土试块强度评定方法 以该工程同一混凝土强度等级的试块组数来定,满足下列公式的要求: mfcu-λ1Sfcu≥0.9fcu,k fcu,min≥λ2fcu,k 式中:mfcu——同一验收...
混凝土试块强度统计、评定记录
混凝土试块强度统计、评定记录_建筑/土木_工程科技_专业资料。混凝土试块强度统计、评定记录混凝土试块强度统计、 混凝土试块强度统计、评定记录质评表 22 施工单位:...
混凝土试块强度评定方法
混凝土试块强度 同一验收项目、同强度等级、同龄期(28 天标养)配合比基本相同(是指 施工配制强度相同,并能在原材料有变化时,及时高速配合比使其施工配 制强度...
混凝土试块强度评定计算公式
混凝土试块强度计算公式 同一验收项目、同强度等级、同龄期(28 天标养)配合比基本 相同(是指施工配制强度相同,并能在原材料有变化时,及时高速配 合比使其施工...
混凝土试块强度统计、评定记录2011新规范
混凝土试块强度统计、评定记录质控(市政)表C.0.78 工程名称 部试组 n 共 施工单位 强度等级 C 养护方法 页第 页 位块数 抗压强度(MPa) 设计 强度 fcu.k...
混凝土试块强度评定说明
混凝土试块强度评定说明_建筑/土木_工程科技_专业资料。混凝土试块强度评定说明 标志基础C30:按10组以上进行评定:填写工程部位、设计强度(填30)、统计组数、平均数...
混凝土试块强度统计、评定记录
混凝土试块强度统计、评定记录表 E2-5 工程名称 填报单位 统计期 试块组数 n 254 42.1 42.3 42.1 每组强 度值 MPa 43.6 43.7 42.4 42.3 42.1 ...
砼试块强度计算评定
砼试块强度计算评定_电力/水利_工程科技_专业资料。混凝土立方体抗压强度应按下式计算:fcc=F/A (6.0.5) 式中 fcc 混凝土立方体试件抗压强度(MPa) ; F— ...
- 朱子三年级综合实践目 标 引 导 案.4.5.6周doc
- 青岛版五年级下册数学《不规则物体的体积》(公开课)
- 人教版四年级下册语文6人教版小学四年级下册语文第六单元复习课件
- 彭泽职教中心中专部政教处2013年元月工作总结
- 九年级英语上册 Module 2 Computers vs humans Unit 5 The human brain Grammar课件 (新版)牛津上海版
- (人教版)2006年广东地区语文科仿写句子公开课课件资料
- 安全标准化课件
- 建筑构造(第三章墙体)
- 添括号课件(PPT_18页)(1)
- 人教新课标八年级下册第六章第二节“白山黑水”——东北三省(共46张PPT)
- 服装设计资料
- 深圳中原建筑中心解读“工业地产”的属性
- 外文翻译
- 磁信息材料的特点与应用_耿冰
- 人教版八年级数学上册高效课堂宝典训练课件12.2三角形全等的判定(3)
- 混凝土强度检验评定标准
- 水泥胶砂试模
- 混凝土抗压强度汇总表
- 商品混凝土搅拌站
- 混凝土强度检验评定标准4页
- 混凝土强度检验评定标准讲解27页
- 1103混凝土强度检验评定标准8页
- GB50107-2010混凝土强度检验评定标准14页
- 20111027最新混凝土强度自动统计评定表(根据GB/T50107-2010 溷凝土强度检验评定标准)2页
- GBJ107-87混凝土强度检验评定标准9页
- JC 726-2005水泥胶砂试模6页
- 水泥胶砂试模校验记录表1页
- 水泥胶砂试模检验规程1页
- 水泥胶砂试模检验方法 SL125-954页
- 10水泥胶砂试模自校记录P121页
- 水泥胶砂试模校准记录表6页